请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

淄博论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 14|回复: 0

关于:SNK-6000报警控制器的操作讲解

[复制链接]
发表于 2020-9-10 11:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、上电预热状态气体报警控制器


开机液晶屏全部显示,电源运行指示灯亮,系统进入预热状态大约30秒后,系统预热完毕,进入正常监控状态。

2、监控状态

系统监控状态分为:正常监控状态、浓度报警状态、故障报警状态。

2.1正常监控状态:

在本状态下,系统主电工作,电源灯亮、图标全亮,时钟,气体浓度值数字、光柱同步显示。

2.2浓度报警状态

当检测现场有气体泄漏时,液晶屏幕上对应探测器的浓度值开始变化,当浓度达到报警设定值时,可燃气体报警控制器会发出浓度报警音,面板上的报警灯亮,启动对应的联动装置,报警状态锁定,按消音键可清除报警声音。报警时,液晶屏幕上能够实时地显示气体浓度及报警状态,如图2所示。报警后系统自动记录报警信息以备查询。当事故解除后,通过《复位操作》解除报警锁定,系统回到正常监测状态。

2.3故障报警状态

2.3.1通讯故障

★当控制器与探测器之间的信号线或电源线正极开路时,对应屏幕上显示故障类型01,同时系统故障灯亮、故障声音响。

★当控制器和探测器之间的电源线正极与信号线短路或电源线负极开路时,对应液晶屏幕上显示故障类型02,同时系统故障灯亮、故障声音响。

2.3.2主备电故障(注:带有专用备电的情况下,此判断才有意义)

★当主电断路,备电工作时,对应液晶屏幕上显示故障类型03,同时故障灯亮、备点图标显示、故障声音响。

★当备电断路,主电工作时,对应液晶屏幕上显示故障类型04,同时故障灯亮、故障声音响。

★当主电掉电、备电工作时,若备电低于系统设定的电压值,发出故障声音响。

★当主电工作且备电充电电路短路时,对应液晶屏幕上显示故障类型05,故障灯点亮、故障声音响。

★无主电无备电时,系统关机。

故障报警后系统自动记录故障信息以备查询。当故障解除后,故障声音自动消失、故障指示灯自动熄灭。

3、功能选择状态

进行功能操作必须输入正确密码(消音功能除外)。

3.1密码输入:

在正常监控状态下,依次按下自检确认复位确认键,面板依次显示111、222、333、444后系统进入功能选择状态。

(注:以下任何操作均在功能选择状态下开始执行。)

3.1.1排风:按排风键,屏幕显示Lch (低报常输出)字样,启动低报联动装置(注:无通讯故障情况下,才能进行此操作)

3.1.2控阀:按控阀键,屏幕显示Hch (高报常输出)或Hsh (高报瞬间输出)字样,报警灯亮,启动高报联动装置。(注:无通讯故障情况下,才能进行此操作)

3.1.3复位:按复位键,解除浓度和故障报警状态,回到监控状态。

3.1.4自检:按自检键,先全屏显示、指示灯点亮,依次发出声响显示低报点、高报点,最后显示故障

3.1.6低报点设置:按消音键,选择 图标显示,按确认键进入低报点设置状态,按复位&darr键报警点减小,按自检&uarr键报警点增大,低报警点的设置范围1至25之间,最后按下确认键,设置完毕。

提示1:输入密码进入功能选择状态后,若6秒内无按键操作,系统会自动退出功能选择状态,回到正常监控状态。

提示2:系统不在排风或控阀界面时,按排风键返回到监控状态。

3.2查询记录:

★查询报警记录:按消音键,使记录图标 显示,再依次按确认、消音键选择报警记录,然后按确认键,液晶画面显示该路的报警记录(包括报警时间、报警浓度)。按自检&uarr和复位&darr键翻阅报警记录。

★查询故障记录:按消音键,使记录图标 显示,再依次按确认、消音键选择故障记录,然后按确认键,液晶画面显示该路的故障记录(包括故障时间、故障类型)。按自检&uarr和复位&darr键翻阅故障记录。

提示:每条记录进行显示完成后,再按自检&uarr和复位&darr键翻阅记录查看。

3.3日历、时间设置:

按消音键,使时间图标 显示,再依次按确认、消音键选择选择要修改的年、月、日、时、分,按复位&darr键选择数值,输入正确的日历、时间后,必须切换在分选项上,按确认键设置有效退出。

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

淄博论坛 ( 闽ICP备11020842号-1 )

GMT+8, 2020-11-26 09:53 , Processed in 0.691497 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表